Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка в однокомнатной квартире
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


xdimidrol
Форумчане, нарисовал схему электрической проводки от щитка в квартиру.
По критикуйте, что правильно что не правильно! Заранее благодарен.
с2н5он
на стиралку и посуду одно узо, два автомата - ноу хау?
savelij®
1. УЗО не ставится после двух параллельных автоматов.
2. На бытовые розетки АВ 16А.
3. Нет необходимости ставить УЗО на стационарные приборы, напр., эл/плиту.
marsikk
Свет и розетки в ванной под один диф.автомат
Из России
Цитата(marsikk @ 19.9.2013, 11:55) *
Свет и розетки в ванной под один диф.автомат

Это зря. Оставьте как на картинке!!!
А на холодильник свой АВ отдельный. Розетки фартука - свой ДАВ.
protector
Цитата(savelij® @ 19.9.2013, 10:48) *
1. УЗО не ставится после двух параллельных автоматов.

Дажа автоматы параллельно не ставятся.
Из России
Лучше вместо связки автомат+УЗО поставить дифавтомат (ДАВ).
xdimidrol
1. То есть под электрическую плиту не нужно ставить УЗО? можно отделаться автоматом??
2. Под розетки в комнате ставить Автомат 16А и без УЗО? (там же телевизор, комп, DVD, пылесос, утюг...) хватит 16A?
3. Про холодильник и розетки фартука. Стоит ли выделять холодильник, мне кажется хватит Автомата 25А на это (холодильник, чайник, микроволновка и ТВ)
4. Есть ли смысл весь свет в квартире поставить под один автомат 10А? (место сэкономится в щитке)
Если ставить вместо АВ+УЗО один ДАВ, то на сколько Ампер и где (куда)?
marsikk
Цитата(Из России @ 19.9.2013, 12:04) *
Это зря. Оставьте как на картинке!!!

аргументы ?
savelij®
Цитата(xdimidrol @ 19.9.2013, 12:17) *
1. То есть под электрическую плиту не нужно ставить УЗО? можно отделаться автоматом??
2. Под розетки в комнате ставить Автомат 16А и без УЗО? (там же телевизор, комп, DVD, пылесос, утюг...) хватит 16A?
3. Про холодильник и розетки фартука. Стоит ли выделять холодильник, мне кажется хватит Автомата 25А на это (холодильник, чайник, микроволновка и ТВ)
4. Есть ли смысл весь свет в квартире поставить под один автомат 10А? (место сэкономится в щитке)
Если ставить вместо АВ+УЗО один ДАВ, то на сколько Ампер и где (куда)?

1. не обязательно
2. автомат и УЗО или дифавтомат С16/0,03
3. выделять стоит, но АВ или ДАВ такой же, как и в п.2
4. как желаете... если перегорит лампочка с "треском" в одном месте, то погаснет весь свет...
xdimidrol
Перерисовал согласно поправкам)
Вот что получилось...
marsikk
Цитата(xdimidrol @ 19.9.2013, 12:26) *
Перерисовал согласно поправкам)
Вот что получилось...

Свет и розетки ванной комнаты на дифавтомат 16 А. (сколько розеток и какой свет будет ?)
Не зубудьте про уравнивание потенциалов.
Возможно, лучше поставить диф на духовой шкаф, а на холодильник обычный автоматicon_smile.gif
xdimidrol
В ванной планируется 1 розетка (фен, бритва...) и свет, скорее всего галогенка. Есть такие шкафчики, там сразу и свет и розетка, только провода тяни!
marsikk
Цитата(xdimidrol @ 19.9.2013, 13:47) *
В ванной планируется 1 розетка (фен, бритва...) и свет, скорее всего галогенка. Есть такие шкафчики, там сразу и свет и розетка, только провода тяни!

См.выше как сделатьicon_smile.gif
Со шкафчика ни разу не сталкивалсяicon_smile.gif
xdimidrol
Дубль ТРИ)
Не стоит ли повесить Стиральную машину и Посудомоечную на один ДАВ 20А или оставить как есть?
savelij®
Розетки фартука кухни под УЗО. Или как все розетки, под дифавтомат. Аналогично и розетки коридора.

Что за кабели 3*6 прописованы от счётчика к УЗО 63/0,3?
xdimidrol
От этажного счетчика хочу протянуть 2 кабеля NYM 3*6! на один 3*6 подвесить электрическую плиту, а на второй 3*6 всю остальную электрику в квартире! Сейчас дело обстоит так (см. вложения). Все автоматы кроме вводного перенесу в квартиру, в этажном щитке останется только вводной автомат ну и счетчик.
savelij®
Противопожарное УЗО тоже стоит оставить в ЩЭ.
marsikk
Цитата(savelij® @ 19.9.2013, 13:20) *
Розетки фартука кухни под УЗО. Или как все розетки, под дифавтомат. Аналогично и розетки коридора.

Что за кабели 3*6 прописованы от счётчика к УЗО 63/0,3?

можно совместить несколько групп под одно узо в целях экономии финансовicon_smile.gif
Духовой шкаф под Диф или УЗОicon_smile.gif
Розетки и СВЕТ в ванной под ОДИН ДИф автоматicon_smile.gif
xdimidrol
это хорошая мысль! про экономию! какие варианты посоветуете? в принципе то схема рабочая получилась, ничего не упустил?
Автоматы везде 1-полюсные?
Диффавтоматы и УЗО 2- полюсные?

чтоб электрики - рабочие не наЕ*, приходиться самому во всем разбираться...

Цитата(marsikk @ 19.9.2013, 16:07) *
можно совместить несколько групп под одно узо в целях экономии финансовicon_smile.gif
Духовой шкаф под Диф или УЗОicon_smile.gif
Розетки и СВЕТ в ванной под ОДИН ДИф автоматicon_smile.gif

в последней версии уже сделал так))
savelij®
Цитата(xdimidrol @ 19.9.2013, 16:19) *
в последней версии уже сделал так))

Только что-то непотребное сделали... icon_wink.gif
Стоит вернуться на предыдущую версию и снова почитать рекомендации.

И приведите картинку ввода (кабели 3*6) в соответствие с тем, что писали ранее...
roadster
Цитата(xdimidrol @ 19.9.2013, 14:33) *
От этажного счетчика хочу протянуть 2 кабеля NYM 3*6! на один 3*6 подвесить электрическую плиту, а на второй 3*6 всю остальную электрику в квартире! Сейчас дело обстоит так (см. вложения). Все автоматы кроме вводного перенесу в квартиру, в этажном щитке останется только вводной автомат ну и счетчик.

Бренд осуждаю
Megavatt
Не стоит вести от счётчика два разных провода, лучше ведите один кабель до квартирного щита, а потом делите нагрузку на плиту и всё остальное. Отдельная линия на холодильник - это если у Вас денег девать некуда, лучше уж тогда на микроволновку. Если объединяете розетки и свет в ванной то ставьте 10 амперный автомат, будет достаточно. Недолюбливаю дифавтоматы - обычно нельзя определить из за чего сработало из за утечки или по КЗ, кроме некоторых моделей например у Шнайдера. Если место в щите не критично, то лучше автомат + УЗО. Розетки на кухне нужно защитить УЗО, а так же духовку и варочную панель, если Вы их не собираетесь подключать через клеммную коробку или заводить кабель сразу на клеммник прибора.
___VITOS___
Вот Вам вариант, если тема ещё актуальна.
Освещение можно закинуть всё на один автомат номиналом 10А, но пропадёт селективность, так что на любителя.
Так же можно объединиь на один автомат розетки комната+гардероб+коридор, либо комната+гардероб и кухня+коридор.
В вашем варианте слишком много автоматов на отдельные приборы, целесообразнее разбивать их по типам нагрузки (или типам помещений). Использовать УЗО или дифы для освещения считаю нецелесообразным.
Вместо предложенных NYM можно использовать ВВГ НГ (LS) аналогичного сечения. При использовании NYM старайтесь не прокладывать их пучками. Все повороты, изгибы, делайте под углами в 90 градусов. Направление кабелей выбирайте строго параллельно полу (стене).
xdimidrol
Да, тема еще актуальна! Только начинают штробить стены...
спасибо за ответ!)
roadster
Цитата(xdimidrol @ 27.9.2013, 16:40) *
Да, тема еще актуальна! Только начинают штробить стены...
спасибо за ответ!)

Ага. Соединять как будем? Скрутки или ваги icon_biggrin.gif
xdimidrol
Думаю электрик разберется)) ток не скрутки! значит будут WAGO)
есть что посоветовать? icon_smile.gif
savelij®
Сварка рулит.
имхо
___VITOS___
я всё дома WAGO делал, удобно, быстро, надёжно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.